请问无尘室新风量如何计算,无尘室面积7000平方,房间正压5-15pa,谢谢!

全部回答(1 )

  • chriszhou
    1:外界条件(苏州地区)
    冬天:DB=-4℃ ¢=75% 夏天:DB=34℃ ¢=64.8%
    2:无尘室控制条件 DB=22±3℃ ¢=55±10% 
    3:空调箱送风量:30000CMH 二流体加湿 盘管:预热 预冷 加湿 再冷 再热
    ⑴冬季
    DB=-4℃ ¢=75% d=2.02g/Kg干 h=0.99KJ/Kg
    DB=22℃ ¢=55% d=9.05g/Kg干 h=45.22KJ/Kg
    加湿量:30000*1.2*(9.05-2.02)=262Kg/H--------hr=2600KJ/Kg
    热盘管容量:31000*1.2*(45.22-0.99)+262*2600=646KW
    ⑵夏季
    DB=34℃ ¢=64.8% d=21.9g/Kg干 h=90.49KJ/Kg
    DB=22℃ ¢=55% d=9.05g/Kg干 h=45.22KJ/Kg
    除湿量:30000*1.2*(21.9-9.05)=478Kg/H--------hr=2600KJ/Kg
    冷盘管容量:31000*1.2*(90.49-45.22)+478*2600=812KW

    不知道这样计算对吗?另外各段盘管容量应多大较接能?设计时变频风机有效送风量约占总风量的多少?