土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室的抗震等级该如何确定啊
我做一个纯地下车库 地下 2层 本地设防烈度7度 问我们总工说不用按抗震设计 那框架梁的箍筋还需要加密吗

全部回答(17 )

  • wsk212800
    按照抗规6.1.3规定( 当地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,地下一层的抗震等级应与上部结构相同,地下一层以下的抗震等级可根据具体情况采用三级或更低等级。地下室中无上部结构的部分,可根据具体情况采用三级或更低等级。)高规规定纯地下室的抗震等级可根据情况采用三级或者四级。如果情况允许可以不用计算地震作用,在不计算地震作用的前提下,框架梁箍筋不需要加密。(03G101-1-64p)里面有示意非抗震梁。
    2008-09-04 13:28:04 来自 PC 评论 举报
  • 拥有你0409
    lxhabcd 发表于 2010-4-14 10:21 如果是嵌固与基础顶,那么一层地下室抗震等级是多少啊果断与上部结构一致啊
    2017-08-24 15:31:24 来自 PC 评论 举报