请问集水池的两个通气管高出地面的高度为什么不一样?
请问集水池的两个通气管高出地面的高度为什么不一样?
集水池的两个通气管高出地面的高度不一样,一个高是700mm,一个高1200mm,为什么设计不一样高?
发布于
2008-09-04 08:47:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
kch8868
一个是通气管,一个是呼吸管,有一个大于0.3米的高差
2017-07-28 13:39:28
来自 PC
评论
举报
xyprince
学习了,原来我也没好好思考过这个问题~
2017-05-27 11:26:27
来自 PC
评论
举报