一个功率因数问题—紧急求答某35KV变电所设有10KV并联电容器补偿装置,共两大组,每组容量1000KVAR。求:电容器组回路采用高压熔断器保护,其熔体额定电流宜为( )A:150A; B:180A; C:200A; D:250A书中的解答是:Ir=Q/(1.732*U*SINφ)=1000/(1.732*10*0.435)=132.7Irr=1.43*132.7=189.8故选C我想问的是,sinφ=0.435是怎么来的?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳如果定时连续供应的时间太短了,大家都在这有限的时间用,就插不开了
同时使用百分数自然会接近100%了
只有有一定的延续时间
才可能大家岔开,才可能70%同时使用啊