土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 网吧漏电开关老是跳闸,有何良方?

网吧漏电开关老是跳闸,有何良方?

发布于:2005-03-17 12:51:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
网吧有40台电脑,由于机箱本身有点麻手,我怀疑是机箱漏电。所以经常跳闸,你打上去后它不是马上跳,而是过了一个小时才跳!还望各位高手指教!

全部回复(47 )

只看楼主 我来说两句
  • lyx931
    lyx931 沙发

    可能两方面原因:
    1.电路负荷超了;
    2.泄漏电流大了。
    解决办法:
    改造配电箱,插座回路16 A微断(30mA),导线BV-3*2.5,每回不要超过7台电脑。保管你没事!

    同意此意见,差一台电脑就有可能在漏电动作的边缘状态,这有时也与电脑质量有关系.
    2006-12-13 15:17:13

    回复 举报
    赞同0
  • 笑看人生69
    漏电动作电流值偏小,建议换一个大一点的
    2006-07-27 10:08:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 基于漏电开关故障跳闸现象分析
    自建筑供配电系统引入安全保护的漏电开关以后,极大地提高了安全用电的可靠性。对漏电开关故障跳闸现象的正确分析和判断,及时准确地排除故障是非常必要的。出现故障跳闸后,有人将漏电开关漏电跳闸检测环节摘掉的不
  • 漏电开关模拟试验记录
    本资料为某漏电开关模拟试验记录,目录齐全,内容完整,可供下载使用
  • 漏电开关模拟试验记录
    单位(子单位)工程名称,监理单位,施工单位,试验单位
  • 此模型是德力西漏电保护器模型,漏电保护器主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启
  • 此设计为一款空气跳闸开关设计模型图,它主要功能为过流、欠压、短路、缺相等等。不同用途或装于不同地点的空气开关选用的型号与性能有所不同。如果雷击引起线路(开关的出线方)接地短路出现过流或短路电流。此设计
  • 某工程漏电开关模拟试验记录
    本资料为某工程漏电开关模拟试验记录,目录齐全,内容完整,可供下载使用
  • 漏电开关模拟试验的记录
    本资料为某漏电开关模拟试验的记录,目录齐全,内容完整,可供下载使用
  • 漏电开关弹片自动装配设备:此设备为自动化的装配工序使用,装配的产品是漏电开关的金属弹片插入装配工序,通过三个振动盘把需要的弹片排列好,按照程序设定依次装配完成,上传格式为X-T....
  • 此图档是一款外资厂漏电开关组装自动机,包括housing,两个塑胶件两个接线柱,底线接线柱接线片共七个零件,六个震动盘上料装置,housing由前端输送带送料装入,经由主输送装置然后进行组织铆合,打字
  • D0306漏电开关模拟试验记录
    D0306_漏电开关模拟试验记录D0306_漏电开关模拟试验记录D0306_漏电开关模拟试验记录
  • 地铁1500V直流开关跳闸故障处理
    本资料为:地铁1500V直流开关跳闸故障处理,内容详实,可供参考
  • 馈电开关漏电保护应用问题探讨
    本资料为:馈电开关漏电保护应用问题探讨,内容详实,可供参考
  • 施工现场漏电保护器频繁跳闸原因分析
    针对施工现场漏电保护器频繁跳闸原因进行分析,希望能对解决施工现场漏电保护器的频繁跳闸问题有所帮助。
  • 漏电火灾报警系统的应用和开关极数选择
    目前市场上漏 电火灾报警系统产 品生产厂家 日渐增 多,技术水平亦 日趋成熟,从功能、 价格 、技术服务等方面拉开 了档次,基本上满足 了各类工程的需要。然而在实际应用 中,仍不 同 程度 的存在一些
  • 市面上又好多的叫法:1.剩余电流动作断路器⒉漏电保护开关3.漏电保护器4空开漏电保护器5.空气开关带漏电保护6.漏保7.漏电断路器8.漏电开关2P空气开关漏电保护器用solidworks2019建模绘
  • 本人用solidworks绘制的1:1模型,带漏电保护空气开关DZ47LE-C63-2P。空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配
  • 施耐德断路器、空开,型号:EZD400E-320A,这是一款漏电保护开关,保护开适用于家庭,工厂,医院及公共场所,模型尺寸按1:1绘制,含参数,可编辑。含step格式。...