土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 送风井截面大小的确定

送风井截面大小的确定

发布于:2008-09-03 17:55:03 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
问大家一个问题,我设计的消防电梯前室正压送风量为15000-20000m3/h,正常竖井截面积为0.27-0.38m2;现在建筑两部电梯间正好有0.8*1.8=1.44m2的竖井,算下竖井内最大风速3.9m/s,可以吗,用减小竖井截面吗? 我的理解是:风机的送风量是固定的,那送出的风量也是固定的,对吗,风速与风量没关系

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ayan1214
    ayan1214 沙发
    不要大于15米每秒 都可以
    2008-09-04 16:23:04

    回复 举报
    赞同0
  • toplhc
    toplhc 板凳
    加压送风风量跟风速的关系,这个怎么说呢,加压计算风量是没有没关系,但是你的设备会因为不同的风速而在不同的工况点运行

    这种有点浪费,如果其他专业没要求,可以作为我们的竖井,但是设备选型要正确
    2008-09-03 21:38:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这样的车库一定要设通风吗?

我设计这样一个车库,属于半地下车库,车库三分之一在地面上,面积一千二百平,地面上部分有窗户,有俩个直接对外的出口,这样的车库还要上排风吗

回帖成功

经验值 +10