土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教电渣焊试验结果判定问题

请教电渣焊试验结果判定问题

发布于:2008-09-03 13:08:03 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
HRB400三级钢 直径25 三个试件试验结果抗拉强度为615、620、625、 破坏特征为焊点断裂、请问该检验批判定为合格还是不合格?

如为不合格是否允许复试? 请指教!!!!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • weezers
    weezers 沙发
    我认为应该是不合格的!请看一下焊接规范,说的很清楚三个均断在焊缝,一次性判定为不合格!
    所以不存在使用1.1的钢筋规定抗拉强度!
    使用此条件有条件的,三根试件中,至少有一根断于焊缝和热影响区以外,并成延性断裂!
    2009-02-18 20:22:18

    回复 举报
    赞同0
  • xiaoliugong
    xiaoliugong 板凳
    谢谢版主、我也是这个想法、但是实验室判定不合格、没办法
    2008-09-03 17:31:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.8 万条内容 · 1579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请教】关于轴线定位的问题

工程为弧形框架结构,定位其中的某道直线梁可以写成CX3-5,但是外面一圈弧形的梁怎么通过轴线来命名呢?

回帖成功

经验值 +10