请问单元是怎么划分的
水平母线电流为2000A要选多大规格的铜排

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • yeyishuang_a
    yeyishuang_a 沙发
    GCS是没有1/4抽屉的,抽屉的高度是以80mm为1模数,最小为160mm(1模数),最大为480mm(3模数),楼上讲的电流等级在PC柜是合适的,但在MCC柜就得看抽屉内要装元器件情况而定了.所谓PC(动力中心)是以配电回路为主的成套开关设备;MCC是以电动机集中控制为主的成套开关设备.2000A选择铜排建议还是用2(80*8)TMY为好,必须考虑铜排使用地的环境温度,一般要考虑50℃,所以,即使2(80*8)TMY也就2000A左右.
    2010-03-10 11:30:10

    回复 举报
    赞同0
  • xiaozhizhuwang
    无1/4的,GCS经济型分160mm和200mm,对应1/2抽屉63A和100A,2000A是2*60*6
    2010-03-09 23:08:09

    回复 举报
    赞同0