土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 下杆线的问题

下杆线的问题

发布于:2008-09-03 08:00:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们厂刚建,在10kv 下电杆的地方,他是直接通过电缆到了高压开关柜,这之间没有熔断器之类的,他这样做合理吗,有没有依据,我总认为他应装个高压熔断器或sf6开关之类的, 请高人指点下谢谢

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wangbuguang
    wangbuguang 沙发
    在杆上装台真空断路器或用一组熔断器,当然避雷器是肯定要的
    2008-09-03 22:31:03

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    我在2楼已经说了,这与架空线距离远近没关系,装付避雷器就可以了!
    2008-09-03 20:44:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助!!急!!!!!!!!!!!!

我们的车间是新扩展的,电源也是新从公司的总变压房拉出来的。我们车间有台新买的制冷设备,它使用的压缩机的功率或者说这台制冷设备的功率大概是在3千多瓦左右,是两相电的,接线方式是在三相上取跟火线,而后取根旁边的零线。但是在使用的过程中出现了这样的问题。如果单独开这设备时,设备能正常启动,运转。但是当开启另外一台设备,比如说切割机时,在开启后,这台制冷设备马上就不能运转了,它的交流接触器马上就开始跳,一直是快速的接通与闭合,不停的打火。压缩机马上就好像被卡住了,正常它的电流十安培不到,在这个不能运转的时候,电流都到了,三四十个安培,随时都有烧毁的危险。我们以为交流接触器有问题就换了个新的,可是问题还是一样。

回帖成功

经验值 +10