阅读下一篇
求助!!急!!!!!!!!!!!!我们的车间是新扩展的,电源也是新从公司的总变压房拉出来的。我们车间有台新买的制冷设备,它使用的压缩机的功率或者说这台制冷设备的功率大概是在3千多瓦左右,是两相电的,接线方式是在三相上取跟火线,而后取根旁边的零线。但是在使用的过程中出现了这样的问题。如果单独开这设备时,设备能正常启动,运转。但是当开启另外一台设备,比如说切割机时,在开启后,这台制冷设备马上就不能运转了,它的交流接触器马上就开始跳,一直是快速的接通与闭合,不停的打火。压缩机马上就好像被卡住了,正常它的电流十安培不到,在这个不能运转的时候,电流都到了,三四十个安培,随时都有烧毁的危险。我们以为交流接触器有问题就换了个新的,可是问题还是一样。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
wangbuguang
沙发
在杆上装台真空断路器或用一组熔断器,当然避雷器是肯定要的
2008-09-03 22:31:03
赞同0
-
lingxuct
板凳
我在2楼已经说了,这与架空线距离远近没关系,装付避雷器就可以了!
2008-09-03 20:44:03
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报