发布于:2008-09-02 22:17:02
来自:电气工程/输变电工程
[复制转发]
我们的车间是新扩展的,电源也是新从公司的总变压房拉出来的。我们这个车间有台新买的制冷设备,它使用的压缩机的功率或者说这台制冷设备的功率大概是在3千多瓦左右,是两相电的,接线方式是在三相上取跟火线,而后取根旁边的零线。但是在使用的过程中出现了这样的问题。如果单独开这设备时,设备能正常启动,运转。但是当开启另外一台设备,比如说切割机时,在开启后,这台制冷设备马上就不能运转了,它的交流接触器马上就开始跳,一直是快速的接通与闭合,不停的打火。压缩机马上就好像被卡住了,正常它的电流十安培不到,在这个不能运转的时候,电流都到了,三四十个安培,随时都有烧毁的危险。我们以为交流接触器有问题就换了个新的,可是问题还是一样。
但是我们能确定的 1,这台制冷设备的线路是不存在问题的 2,这台设备和切割机是接在一个空气开关上,他们加在一起,空气开关上面的电缆线也是够粗的,足够的。
所以我们怀疑是电压有问题,但是在没有负载的情况下,输入的电压,把三相电每根分开和零线量是都是220V,开启这台压缩机设备时,在正常运转时它的电压也是基本正常的,只有在开切割机后,设备的压缩机马上卡住,零线和火线的电压这时就只有一百多了。如果先开切割机或者别的什么设备的话,这台制冷设备的压缩机就根本启动不了。
现在我们还是不能确定:究竟是电压的问题????还是制冷设备的压缩机有问题???
[
本帖最后由 shanghaihengou 于 2008-9-2 22:19 编辑 ]
全部回复(25 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报