土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 请教高手——关于热水的计算

请教高手——关于热水的计算

发布于:2008-09-02 22:15:02 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
问题:关于热水使用时间不是24小时,但是热水供应又不是定时供应的热水系统的小时耗热量计算
有这么一道题:
某办公楼建筑,500人办公,用水定额为10L/人.班,热水小时变化系数Kh=1.5,冷水计算温度10度。求设计小时耗热量.
A 2143.2w B 1786w C 1714.56w D 无法计算
答案是这样的:
Qh=Kh×m×q×C×(Tr-Tl)×热水密度/86400
=1.5×500×10×4187×(60-10)×0.983/86400
=1786w
本人不明白,教材中说办公楼热水使用时间为8小时,为何要除以86400(24×3600)
我觉得因该是这样解答的:
Qh=Kh×m×q×C×(Tr-Tl)×热水密度/(8×3600)
=1.5×500×10×4187×(60-10)×0.983/(8×3600)
=5358w
可是没有答案

究竟正确的答案是怎么样的,请高手解答,多谢了!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • qyz7721
    qyz7721 沙发
    套全日,按8小时算
    2011-06-19 17:26:19

    回复 举报
    赞同0
  • liyubin77
    liyubin77 板凳

    还是没结果啊,唉!
    2011-04-08 09:16:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.93 万条内容 · 736 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

熔断器时间问题

变压器10/0.4KV 1000KVA由环网柜保护(负荷开关加熔断器)10KV侧对称短路电流初始值为I''=25KA采用10KV熔断器(有限流作用),限流后I''=4.5KA 出线电缆采用交联铜芯电缆,其最小截面为( )A 25 B 35 C 50 D 70

回帖成功