发布于:2008-09-02 22:15:02
来自:注册考试/注册给排水工程师
[复制转发]
问题:关于热水使用时间不是24小时,但是热水供应又不是定时供应的热水系统的小时耗热量计算
有这么一道题:
某办公楼建筑,500人办公,用水定额为10L/人.班,热水小时变化系数Kh=1.5,冷水计算温度10度。求设计小时耗热量.
A 2143.2w B 1786w C 1714.56w D 无法计算
答案是这样的:
Qh=Kh×m×q×C×(Tr-Tl)×热水密度/86400
=1.5×500×10×4187×(60-10)×0.983/86400
=1786w
本人不明白,教材中说办公楼热水使用时间为8小时,为何要除以86400(24×3600)
我觉得因该是这样解答的:
Qh=Kh×m×q×C×(Tr-Tl)×热水密度/(8×3600)
=1.5×500×10×4187×(60-10)×0.983/(8×3600)
=5358w
可是没有答案
究竟正确的答案是怎么样的,请高手解答,多谢了!
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
还是没结果啊,唉!
回复 举报