高规7.1.2的第6条对于短肢剪力墙的规定有:抗震设计时。短肢剪力墙截面的全部纵向钢筋的配筋率,底部加强部位不易小于1.2%,其他部位不易小于1%。
但是PKPM在计算剪力墙的时候,为什么短肢剪力墙的计算出来的配筋同一般剪力墙一样?
比喻说PKPM计算出来的结果是:
底部加强部位暗柱的配筋率均为:0.5%,300厚的墙的配筋为H1.2,即两排为:8@150.
[
本帖最后由 firelai 于 2008-9-2 22:24 编辑 ]