土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下室通过采光井自然排烟时的相关问题

地下室通过采光井自然排烟时的相关问题

发布于:2008-09-02 21:19:02 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
高规规定地下室自然排烟时,自然排烟口面积不得小于地下室面积的2%。
是否理解为:采光井在地下室侧墙上的开洞尺寸大于地下室面积的2%?那么采光井的截面积呢?还有采光井地上部分的开口面积呢?
《建筑防火设计手册》上说:对地下室采用排烟风道自然排烟时有面积要求,而采用采光井时只要风口不在上风侧就可以,没有面积要求。不知对不对???
  • flier_01
    flier_01 沙发
    对窗井面积
    规范没有明确的面积要求
    工程中
    只要不是比自然排烟口面积小的太多太多
    一般
    我没有向建筑提出过加面积
    2008-09-03 11:13:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 565 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助 防火阀问题

有个地下商场 平时做商场 战时为人防工程 平时商场有厕所 需要排风 出机房连接厕所的某段排风管暴露在墙外 请问 出机房的厕所排风管口需要加防火阀吗 谢谢

回帖成功

经验值 +10