发布于:2008-09-02 17:07:02
来自:暖通空调/通风排烟
[复制转发]
关于地下车库及自行车车库的通风排烟问题,有几个问题想请教大家:
1、通风排烟合用一套系统,是不是最好一个防烟分区就要有一套系统??还是只要不穿防火分区就行?
2、《建规》中规定:防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过30m,是不是这应该也是对地下车库排烟的一个要求?通风排烟合用一个系统,是不是风口分开设置??那对排风风口的设置有什么要求??
3、自行车库不设排烟,只设排风系统,只要求不穿防火分区就行是吧?没看到对距离有什么规定?是否有经验遵循?
期待热心回答!先谢谢啦!
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报