化学品库的事故排风机,
暖通专业提给我们的是接应急电源
但问题是事故排风机接柴油机电源,有用吗?
化学品库几个排风机接了应急电,气体泄露时,这几个风机是启动不了的吧?因为柴油机没启动
那改成消防电源?一则名称有问题,气体泄露不等于消防状态,
二则假设排风机接了市电+应急电双切,气体泄露时,万一恰好市电没电(配电箱小故障什么的),光有一路柴油机电源还是启动不了风机吧?柴油机不可能因为你末端某一路小市电断电而启动的吧
平时正常时用的是市电,市电断了柴油机又启动不了,那这个所谓的应急电不是可有可无了吗?
以前做了好多项目,有些有应急要求的风机水泵我们都给它接了应急(柴油机)电,现在回想起来,感觉有点不对劲
另外,我知道接EPS可以解决,但不在本次讨论范围内
[
本帖最后由 lanet999 于 2008-9-2 15:54 编辑 ]
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
sxp63
沙发
柴油发电机组是应急电源的一种,常见的还有EPS和UPS.
2009-11-24 16:22:24
赞同0
-
lhluwencan
板凳
柴油发电机组是要选择功率的。风机多少功率,那就那选择合适的机组,才可以启动风机。
2008-09-05 16:35:05
赞同0
加载更多回复 举报
柴油发电机组作为应急电源是可靠的。应急电源是在市电没有的时候投入使用的。
气体泄漏时候,如果存在市电,ATS不会将电转换到应急。风机使用市电,可以启动。
如果市电断了,ATS的控制模块或者柴油发电机组的控制模块会自动启动柴油发电机组,ATS会从市电切换到应急,风机使用柴油发电机组的电,可以启动。
这样解释,明白了吧!