柱距7.5米或9米的钢砼排架柱截面尺寸如何估?
柱距7.5米或9米的钢砼排架柱截面尺寸如何估?
单层工业建筑,经常会做钢筋混凝土排架柱+钢梁(轻钢屋面)的排架结构,传统柱距6米和12米,柱截面尺寸可以查有关设计手册。但目前建筑或工艺大多采用大柱距,7.5米柱距或9米柱距,
问:柱距7.5米或9米的钢砼排架柱截面尺寸如何估?
发布于
2008-09-02 14:53:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
jiangtao32
钢筋混凝土排架方向位移限值:对中、轻级建议值H/1100;对重级建议值H/1350(H-基础顶面至吊车梁顶面高度)。钢结构排架方向位移限值《钢结构设计规范》中有规定。
2010-06-12 13:20:12
来自 PC
评论
举报
jiangyp888
构造手册里面的要求为:Hc/1250,但那是针对重型钢结构排架的要求。普通排架怎么考虑?我把柱子调到好大才能满足。