请问双电源供电采用高压柜切换允许吗?
请问双电源供电采用高压柜切换允许吗?
某民用建筑双电源供电采用高压柜切换,而不是通常采用的双电源箱未端切换,这样的话可以省去很多双电源切换箱和双回路线路,请问这样允许吗?
发布于
2008-09-02 13:00:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
mr_yon
为了防止变配电故障消防系统要求双电源末端切换,并且两路电源不能来自于同一变压器.
2008-09-21 20:31:21
来自 PC
评论
举报
a3674655
三投二!~~~~~~~~~~~
2008-09-21 19:27:21
来自 PC
评论
举报