土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 智能断路器控制器的一个故障求救!

智能断路器控制器的一个故障求救!

发布于:2008-09-02 09:59:02 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
我公司用的中国.人民电器产RDW1-3200断路器,低压进线主开关,装上后发现控制器上的电流显示和本柜电流表显示不一致。因所带负荷大小变化较快,本柜电流表上电流的变化基本能反应负荷变化情况。但控制器上电流值基本不变,大小还明显不对,总体感觉要比峰值电流小一半。
我们知道智能断路器内部是自带互感器的,和本柜电流表用的不是同一个互感器,但感觉无从下手。还担心断路器是否会误动或拒动。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • eastfox7619
    eastfox7619 沙发
    也不知道上海.人民电气和中国.人民电气的控制器能否通用阿?额定电流一致的
    2008-09-02 22:02:02

    回复 举报
    赞同0
  • dajiangchen
    dajiangchen 板凳
    断路器内互感器变比发生变化,使其显示不准确,应象厂家要求更换相应控制器,或请其重新调整其参数。
    2008-09-02 20:03:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多