请问我有个工程 条基只能伸出1.2米 可是柱子间距是8。2m 不满足1/4间距 可是别人说可以?怎么办??
  • wjnzhjh
    wjnzhjh 沙发
    深出首跨的1/3(或1/4)是构造要求,为的是柱下条基的基底应力较均匀,当持力层较
    好且无法满足时,可以调整。这个问题向审图公司解释是解释的过去的。

    如果审图公司特较真儿的话,你就将条基的肋梁加大截面以增强刚度,用以保证基底应力
    的均匀性。
    2008-09-02 01:02:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.09 万条内容 · 672 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

基础台阶宽高比限制

在《建筑地基基础设计规范》的P62的基础底板配筋计算中,只有台阶宽高比不大于2.5和偏心距小于或等于1/6基础宽度时的计算,如果台阶宽高比大于2.5,基础的配筋如何计算?限定宽高比大于2.5的原因是什么?