地板采暖的供回水温度应该怎么确定?一般这个值是多少呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • maomaocn
    maomaocn 沙发
    规程要求最高不能高于60°C供水,按10°C温差来说供回水平均温度为55°C。

    实际中可以看情况将温度弄低些
    2008-09-02 10:37:02

    回复 举报
    赞同0
  • benwei84
    benwei84 板凳
    我这的有个站只供到40度就已经能保证住户的温度了.不过还是想看下大家是怎么来通过理论确定的.
    2008-09-01 21:58:01