土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教地下自行车库通风问题

请教地下自行车库通风问题

发布于:2008-09-01 16:07:01 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
看过原来发过的一些帖子,说地下自行车库无需排烟,只需排风,因自行车排出的有害气体远比汽车少,因此通风量远小于汽车排风。汽车库防排烟一般都按6次换气,那自行车库通风少,一般规定是多少呢??没找到规范。请大家指教!!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • jtllee
    jtllee 沙发
    现在大部分的自行车库是出租住人用 所以很多时候还是设机械送新风 至于排烟就看窗井开得够不够了
    2009-01-16 07:35:16

    回复 举报
    赞同0
  • cuiyanli0504
    cuiyanli0504 板凳
    地下自行车库,有南北采光窗的可以利用对流自然通风就可以了。若采用机械通风换气次数按4次/小时就可以了。
    2008-09-03 20:41:03