土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 如何控制钢梁的绕度
:) 我的钢梁的跨库是9米,用PKPM算下来钢梁的绕度是32.46MM,我看了下规范钢梁的绕度不能大于梁跨的1/400,怎么STS没提示错误呢?

全部回答(5 )

  • tangrunsun
    PKPM不提示挠度超限的 这个得自己校核一下,程序不提示
    2008-11-05 15:42:05 来自 PC 评论 举报
  • beyonds
    计算书中会有提示的!!
    2008-09-08 18:12:08 来自 PC 评论 举报