土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请问非住宅类居住建筑的具体含义
非住宅类居住建筑的具体含义和含商业网点的住宅的区别是什么啊?
我7层楼底下一层是门面总体积5445.1m 是连排有8个单元
需要设消火栓吗?

全部回答(12 )

  • sjzuwst
    sdmzq 发表于 2008-9-2 13:51 通则稿311,供参考住宅建筑 住宅、公寓、老年人住宅、底商住宅等宿舍建筑 职工宿舍、职工公寓、学生宿舍 …底部是农贸市场,应该属于商住房,这不是非住宅建筑吗?
    2014-07-22 17:28:22 来自 PC 评论 举报
  • sdmzq
    本帖最后由 sdmzq 于 2013-8-15 15:57 编辑

    通则稿311,供参考
    住宅建筑 住宅、公寓、老年人住宅、底商住宅等
    宿舍建筑 职工宿舍、职工公寓、学生宿舍、学生公寓等

    规范规定超过七层(不含七层)的各类住宅(如底部带有商业网点的住宅),才考虑设置消火栓。

    你这种情况 可不设置。

    [ 本帖最后由 sdmzq 于 2008-9-2 13:52 编辑 ]
    2008-09-02 13:51:02 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 711 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10