土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 高层建筑与多层建筑共用一个系统

高层建筑与多层建筑共用一个系统

发布于:2008-09-01 09:34:01 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
高层建筑与多层建筑共用一个系统,如何实现水力平衡。谢谢各位大侠。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • flier_01
    flier_01 沙发
    高层建筑与多层建筑共用一个系统
    必须满足:
    1.小区管网压力能满足高区
    2.压差能满足所有的建筑
    然后再考虑平衡问题
    1.热力入口设置平衡阀
    2.住宅建筑公共立管比摩阻取30~60Pa/m(85/60度水情形时)
    2008-09-01 13:13:01

    回复 举报
    赞同0
  • f_jg2003
    f_jg2003 板凳
    1、考虑好分区问题。
    2、作水力平衡计算。
    2008-09-01 11:59:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 572 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

西藏地区热水供应问题,我也不知道该去哪求助了

各位师兄师姐麻烦了,西藏地区的三层左右学校宿舍,需要热水,初步考虑用太阳能热水器,不知道各位前辈高人又没有更好的建议,或者如果用太阳能,用一体机比较好还是分体机...在论坛看到个热泵热水器,不知道有哪位达人用过.. 麻烦介绍下..:loveliness: 谢谢了

回帖成功

经验值 +10