土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 400V用电中发生了相间短路,时间很短,居然引起了35KV变压器的高压电缆击穿,何解?

400V用电中发生了相间短路,时间很短,居然引起了35KV变压器的高压电缆击穿,何解?

发布于:2008-08-31 23:19:31 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我单位35KV/0.4KV变压器下桩因设备故障引起相间短路事故,不巧的是低压侧总进线的开关也没有跳闸,反而是35KV侧的高压熔丝熔断,后检查时,发现35KV交联高压电缆居然有一处击穿,按理说,高压侧的电流应是很小的啊,相比之下,低压侧电流应大的多的多啊,但是低压电缆却没事,真是奇怪了,大家讨论讨论呢。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • nmgmg
    nmgmg 沙发
    个人看法,不妥之处请指正批评
    个人分析有两种可能
    1、次级线圈短路后,产生较大的短路电流,通过与变压器的一次线圈的耦合作用,在一次侧产生高压,将电缆绝缘薄弱环节击穿
    2、有可能是一次对二次绕组短路接地,产生谐振或耦合过电压,将电缆击穿,同时过电压在击穿电缆时,产生过电流,将熔丝熔断。
    我的邮箱: 13947666946@163.com。有不同意见或建议请发邮件讨论。
    2010-03-13 22:37:13

    回复 举报
    赞同0
  • ycong2000
    ycong2000 板凳
    变压器250KVA,高压侧的熔丝额定电流是5A,高压电缆出现击穿的位置是在靠近变压器的桩头位置,至于低压负荷的特性我也说不清楚,主要是三相电动机,出现故障是因为两相短路,后来经过厂家来检查,低压总开关没有跳闸的原因是因为整定值设错了。
    2008-09-01 18:07:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 397 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

升压变压器

升压变压器与降压变压器有区别吗?在采购、安装、调试中要注意什么?

回帖成功

经验值 +10