土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆穿管如何过石拱桥
最近遇到一个工程,公园,中间有内湖,计划建一石拱桥与湖中央的小岛相连,请问电缆穿管如何通过石拱桥往小岛配电,是暗敷于拱桥内,还是暗敷于水下,或明敷于桥侧,或横穿桥拱。按配电要求,预埋2根直径为70的钢管,手孔如何设置,桥上要设手孔吗,可以设吗。石拱桥全长30m,半圆拱高4.5m,跨距10m,附图如下:

石拱桥.jpg

全部回答(23 )

  • caochong-1689
    在桥外侧穿管过河,影响美观,有关部门会否同意?
    管子做成弯的,有难度
    只有顶管过河了
    2008-09-22 15:56:22 来自 PC 评论 举报
  • lb810406
    如果用管沿桥布置不是很好,施工很困难。最好用碳塑管在桥下吊装.
    2008-09-21 09:35:21 来自 PC 评论 举报