请问:合环操作时应该注意什么?谢谢!
请问:合环操作时应该注意什么?谢谢!
请问:合环操作时应该注意什么?谢谢!
发布于
2008-08-31 20:49:31
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
lingxuct
在系统合环操作前,调度都会查清楚两侧负荷情况和电压高低,为防止合环时两系统因环流过大都跳闸,会先把两侧电压调整到尽量一致,暂时退出一些可能动作的保护(去掉压板),等合环后,再投上保护。
2008-09-01 17:49:01
来自 PC
评论
举报
taoyuan80
需要注意两个不同线路的电压、负荷、电流及整个的运行方式,以免合环后环流过大,两线路负荷产生倒吸