土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 温感和日光灯预埋盒子的时候最小间距是多少
今天在检查水电消防预埋的时候,感觉温感和日光灯的预埋盒子靠得太近了,只有30cm左右,感觉以后要是装上了日关灯,温感靠得太近会很容易报警,所以想问问温感和日光灯预埋盒子的时候最小间距是多少,麻烦各位高手了,或者可以在什么规范上查到???:victory:

全部回答(8 )

  • sdmzq
    引申到喷头与日光灯的间距

    快速反应喷头与热源的最小距离
    热  源 普通温度等级喷头 中温等级喷头
    灯具0~250 W 152 76
    灯具250~499 W 305 152

    [ 本帖最后由 sdmzq 于 2012-4-16 22:59 编辑 ]
    2008-09-02 12:57:02 来自 PC 评论 举报
  • hxhlyh
    第五、若答复感到满意的话请点击( http://bbs.co.163.com/content/0_1132821_1.html
    2008-09-02 10:27:02 来自 PC 评论 举报