正在加载...
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回答(3 )
主题
回复
粉丝
输变电工程
11.1 万条内容 · 655 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(3 )
-
gdleigong
你这种情况是指隔离开关的的传动轴与引下操纵杆的连接位置刚好落在水泥杆上的位置,无法引下来,处理这种情况不外乎是3楼朋友所说的方法,1、加长传动轴的长度,也就是增加开关之间的距离,使传动轴与操纵杆的连接位置越过水泥杆;2、在确保安全距离的情况下缩小开关之间的距离,使传动轴与操纵杆的连接位置避开水泥杆;3、是线路安装隔离开关的常用办法,在满足安全距离的情况下,在两条水泥杆上的开关装设位置上向前或向后搭设一个支架平台,使整个开关位置悬空,不受不泥杆的左右。以上前两种办法是指开关装在水泥顶上的,如果不是装在顶上,而是装在两条水泥杆中间的则要采用以下第三种办法了。
2008-09-14 20:10:14
来自 PC
评论
举报
-
lingxuct
“开关的主刀和地刀传动轴被水泥杆挡住了,无法下来”
2008-09-01 12:30:01
来自 PC
评论
举报
加载更多接长或锯短传动轴,就可以下来了?