发布于:2008-08-31 17:41:31
来自:给排水工程/建筑给排水
[复制转发]
现有如下情况:
开式水箱与板式换热器之间打循环,水箱位于屋顶高度约50米,板式换热器位于底下室内,通过循环水泵从水箱中抽水经过板式换热器与一次热媒水换热,现用电磁补水阀控制屋顶开式水箱的高,低液位,给系统补水,补水处位于循环水泵进口处,现采用市政水补水,水压约0.18MPa,屋顶水箱静态压力0.6MPa。
现系统不正常,通过关闭回水口阀门,直接市政水+循环水泵可供至屋顶水箱,但是水箱温度达不到使用要求,因此想让水箱的水与板式换热器打循环,但是阀门开启后由于静压0.6MPa>市政水压0.18MPa,系统无法补水,因此想设置一个减压阀,减到0.18MPa以下,这样即可补水又能循环加热,但是不知道,减压后循环流量是否能满足循环水泵的要求。
在线等解答!谢谢!
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳