加急求助!!监控图像干扰问题。比较邪门。
加急求助!!监控图像干扰问题。比较邪门。
有十路图像,直接进监视器图像质量很好。但是如果走视频分配器后再进监视器图像质量很差,甚至没有图像。而且两个BNC头的屏蔽层碰到一起时图像直接进监视器也会有干扰。
摄像机是变速云台机芯是索尼480.供电是监控室直接集中供的AC24V电源。视频分配器是雅格力YL-203-8.最远距离在200米左右。
发布于
2008-08-31 09:09:31
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
menmarsufo2
估计你的视频分配器质量有问题,换个分配器用用
2008-09-19 09:45:19
来自 PC
评论
举报
zxf7401
在机房处多增加几个接地极,看图像干扰有没有改善,增视频分配器后图像差,一是传来信号弱二是分配器质量不好
2008-09-05 08:20:05
来自 PC
评论
举报