本人现在做一宁波高层项目(单栋6万方的写字楼):4台1600KVA的变压器,一类负荷。本打算两路10KV高压进线(分别引自不同上级开笔所),高压设置KYN柜,四个出线分别引至4台变压器。但供电局要求改为环网柜,请问这样改后1.能保证是两个不同电源.2.怎么环?一个环网柜能带6400KVA的容量吗?然到要设置2个环网节点?3.环网每路出线能带1600KVA的变压器吗?求高手指点啊
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
fuhai
沙发
楼上的说的很对,镀锌线槽同样需用在里面敷设一根40x4的镀锌扁钢.
2005-04-05 20:18:05
赞同0
-
zn28
板凳
不管是镀锌桥架或非镀锌桥架,都要’接地’.在桥架的两端用钢线与就近的接地线连接(如配电箱内接地排,等地位铜排,接地扁钢等连接),此为桥架接地。
2005-04-05 20:16:05
赞同0
加载更多回复 举报
镀锌桥架,可不做跨接,但要求连接处不少于两个防松螺栓。非镀锌金属桥架,要求各段连接处做跨接。此为桥架跨接。