请教:桥架和金属线槽的接地

发布于:2005-03-16 13:57:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教:桥架和金属线槽的接地怎么做?采用什么作为连接材料好呢?谢谢!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • fuhai
    fuhai 沙发
    楼上的说的很对,镀锌线槽同样需用在里面敷设一根40x4的镀锌扁钢.
    2005-04-05 20:18:05

    回复 举报
    赞同0
  • zn28
    zn28 板凳
    不管是镀锌桥架或非镀锌桥架,都要’接地’.在桥架的两端用钢线与就近的接地线连接(如配电箱内接地排,等地位铜排,接地扁钢等连接),此为桥架接地。
    镀锌桥架,可不做跨接,但要求连接处不少于两个防松螺栓。非镀锌金属桥架,要求各段连接处做跨接。此为桥架跨接。
    2005-04-05 20:16:05

    回复 举报
    赞同0