土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ z看图求助:母联柜中失压线圈回路接线问题
如图:
1ZJ,2ZJ为开关上端检测继电器常闭点(如母联断路器上端带电,接点则打开)
3ZJ,4ZJ为开关下端检测继电器常闭点(如母联断路器下端带电,接点则打开)
若开端断路器均带电则失压线圈断电,母联断路器分闸.
可为何还并了一对母联柜断路器常开接点呢?

1.JPG

全部回答(2 )

  • zhangyan980224
    母联柜联锁的确有很多种方式,我主要针对图中这一种.
    我只是不明白,如果失压线圈前只并这两组闭点而不并母联的辅助点,会发生什么情况呢?麻烦2楼的兄弟帮我解答解答呀
    2008-08-30 18:33:30 来自 PC 评论 举报
  • jeanh168
    母联合闸不致失压,母联柜联锁有很多做法.
    2008-08-30 17:50:30 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.9 万条内容 · 2169 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10