住宅套内金属门窗(不是建筑外墙)是否需要做等电位联接?
如题:住宅套内金属门窗(不是建筑外墙)是否需要做等电位联接?例如复式的不锈钢楼梯栏杆,等。
[
本帖最后由 hanqiangding@co163 于 2008-8-30 13:49 编辑
]
发布于
2008-08-30 13:47:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
liruxue001
应该说没有必要,不淋浴不冲澡,漏电不会出大问题,且,插座都是用了漏保的.
2008-08-31 12:56:31
来自 PC
评论
举报
注册电气师
翔见等电位联结安装图籍
2008-08-31 05:53:31
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
对
住宅
等电位
联结的认识
等电位联结是将建筑物中各电气装置和其它装置外露的金属及可导电部分与人工或自然接地体同导体连接起来以达到减少电位差称为等电位联结。等电位联结有总等电位联结、局部等电位联结和辅助等电位联结。
接地及
等电位
联接
干线示意图
接地及等电位联接干线示意图,图纸只标注接地等电位连接部分,设计时仅供参考使用
接地及
等电位
联接
干线示意图.
本资料为接地及等电位联接干线示意图.,包含接地及等电位联接干线示意图.等,内容详实,设计精准,可供网友下载参考。
接地及
等电位
联接
干线示意CAD图
接地及等电位联接干线示意图包含 接地及等电位联接干线示意图 等可供下载参考
卫生间局部
等电位
联接
平面图
本图给出卫生间内预埋LED端子板位置,预埋LED端子板至卫生间内金属给、排水管、金属浴盆、金属采暖管以及进出卫生间的各种金属构件之间的接线。
谈对
住宅
等电位
联结的认识
等电位联结是将建筑物中各电气装置和其它装置外露的金属及可导电部分与人工或自然接地体同导体连接起来以达到减少电位差称为等电位联结
接地及
等电位
联接
干线示意设计cad图纸
本资料为接地及等电位联接干线示意设计cad图,资料内容包括接地及等电位联接干线示意图可供参考,值得设计师下载
等电位
联结测试记录
本资料为等电位联结测试记录,目录齐全,内容完整,可供下载使用
试论
等电位
联结的应用
由于信息技术在建筑电气中被广泛应用 .电磁干扰 问题也随之而来 我国有的建筑电气设计规范规定电子 信息系统宜与防雷系统共用接地网 .这基本上是正确 的。
等电位
联结和接地.PDF
等电位联结和接地.PDF
卫生间
等电位
的
做
法
所谓局部等电位,就是保证了单在卫生间这个局部范围内,各个可能同时触及的金属体间不存在电位差。没有了电位差,何需泄流?所以,在做局部等电位的时候,应将该场所内所有金属物通过等电位联结线连接到LEB排上,
02D501-2_
等电位
联结安装
等电位联结的做法图集,包括:等电位联结和接地示例说明,电源进线、信号进线等电位联结示意图,总等电位联结平面图示例,浴室局部等电位联结示例等。
等电位
联结安装(02D501-2)
FYI,是复印版,效果还行
电气安全--
等电位
接地
用电安全的主要措施——等电位接地。
某总
等电位
联接
系统CAD平面示意图
总等电位联接系统示意图,资料内容包括:平面图,立面图等。本图纸非常具有参考借鉴价值,特此分享,供大家学习,内容详实,可供下载参考。
工程资料-
等电位
联接
检验批质量验收记录
某大楼接地及
等电位
联接
干线示意设计图
本图纸为某大楼接地及等电位联接干线示意设计图,图纸内容可供参考。
某地区接地及
等电位
联接
干线示意图
本图纸为:某地区接地及等电位联接干线示意图,内容包括:接地及等电位联接干线示意图等内容,内容详实,可供参考。
多层
住宅
楼配电干线及总
等电位
联接
平面设计图
本图纸为:多层住宅楼配电干线及总等电位联接平面设计图,图纸设计齐全,内容详实,可供参考
3、
建筑
物
等电位
联结GD2406052
hanqiangding@co163
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
49
回复
407
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.91 万条内容 · 2180 人订阅
猜你喜欢
建筑物的等电位联结不可忽视
浅谈现代建筑的等电位联结
7.1.2.101、等电位联接检验批质量验收记录
信息技术的接地装置和等电位联接
卫生间等电位大样图
某宾馆等电位联结施工工法
某工程等电位联结测试记录
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(6 )
应该说没有必要,不淋浴不冲澡,漏电不会出大问题,且,插座都是用了漏保的.