首先解释一下交流接触器类别:
AC-1   无感或微感负载、电阻炉
AC-3   笼型感应电动机的起动、运转中分断

举个例子,ABB的产品:
7.5KW的设备 选用A16型号的交流接触器
A16额定工作电流AC-3 为 17A
A16额定工作电流AC-1 为 30A ---- 为什么 无感或微感负载、电阻炉等设备的电流是30A?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 电隐
    电隐 沙发
    为什么 无感或微感负载、电阻炉等设备的电流是30A?这是因为对于同样的功率的感性负载和阻性负载来说,前者的实际电流要比后者的大得多,再加上感性负载在启动的时候有冲击电流的实际情况。因此,同一个开关(或继电器、接触器等),用在不同性质负载中的额定电流值不同,通常用在感性负载中要降级使用(反过来就是升级使用),除非其标称值是用于感性负载的。
    2009-01-07 21:15:07

    回复 举报
    赞同0
  • ye_w
    ye_w 板凳
    6楼的兄弟说得非常清楚
    2009-01-04 16:19:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多