土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 设备机房内设置了LEB,难道引到设备机房配电箱的线路,就不引PE线了?

设备机房内设置了LEB,难道引到设备机房配电箱的线路,就不引PE线了?

发布于:2008-08-30 11:50:30 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
如:一个电梯机房,内设LEB,LEB与大楼MEB连接。
设计者认为,MEB的PE线已经通过PE干线接到LEB,故电梯机房的配电箱不需要重变配电室配电柜内再单独接PE线,即通过电缆接入机房配电箱的线路仅有L1~L3+N,不带PE,PE则是在机房内另外引导线接到LEB
试问,这样的做法是否符合规范?

我个人觉得机房内设LEB,是个辅助措施,防止若PE线断线造成的危险,相当于备用PE线。而不能代替TN-S系统内采用5芯电缆的PE线。
大家认为呢?
:L
  • bigshoes
    bigshoes 沙发
    :Q 郁闷的是我们院的总工程师看我的图时候,说既然竖井里设置了PE接地干线(-40x4扁钢),就不需要5芯电缆了,4芯电缆就够了。。。。要我取消电缆里的PE线。。。。
    不光是电梯机房,连住户进户线,也是从电表箱引2根导线,然后PE线从接地扁钢引~~~:L
    2008-08-30 11:55:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。