电气竖井内设置了PE接地干线,配电箱之间的电缆还需要PE线吗?
电气竖井内设置了PE接地干线,配电箱之间的电缆还需要PE线吗?
电气竖井里设有PE接地干线。一些人认为可以利用这个PE接地干线作为各配电箱的PE线,所以在电气竖井里敷设的电缆都采用4芯(原本是TN-S系统),而PE线,均从PE接地干线单独用一条导线接出,这样的做法是否符合规范?
发布于
2008-08-30 10:56:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
肯先生
我觉得吧,竖井里面的铜排那个接地干线是做等电位连结用的,而TN-S系统里面的PE先是做保护性接地用的。虽然铜排也是保护接地,且在底端都接在MEB和基础接地网上。但是属不一样的系统,分开比较好
2013-07-22 18:16:22
来自 PC
评论
举报
thch19
共用PE跟每个配电箱独立PE的区别,用5芯电缆
2008-09-02 20:03:02
来自 PC
评论
举报