土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气竖井内设置了PE接地干线,配电箱之间的电缆还需要PE线吗?
电气竖井里设有PE接地干线。一些人认为可以利用这个PE接地干线作为各配电箱的PE线,所以在电气竖井里敷设的电缆都采用4芯(原本是TN-S系统),而PE线,均从PE接地干线单独用一条导线接出,这样的做法是否符合规范?

全部回答(10 )

  • 肯先生
    我觉得吧,竖井里面的铜排那个接地干线是做等电位连结用的,而TN-S系统里面的PE先是做保护性接地用的。虽然铜排也是保护接地,且在底端都接在MEB和基础接地网上。但是属不一样的系统,分开比较好
    2013-07-22 18:16:22 来自 PC 评论 举报
  • thch19
    共用PE跟每个配电箱独立PE的区别,用5芯电缆
    2008-09-02 20:03:02 来自 PC 评论 举报