发布于:2008-08-30 10:45:30 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
广东地区,室内空气状态:23度,50%
4000M3/H新风量,处理到室内空气状态点的冷负荷

Q=1.2*G*(iw-in)=1.2*4000*( -45.8)=?


室外空气状态焓值用哪二个数据查呢?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • rhuyan
    rhuyan 沙发
    公式没什么问题 再除3600就对了
    2008-10-06 09:36:06

    回复 举报
    赞同0
  • chalewen
    chalewen 板凳
    Q=1.2*G*(iw-in)=1.2*4000*( -45.8)=?
    公式好象有问题.
    2008-09-30 18:30:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多