土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 无功功率补偿配线问题

无功功率补偿配线问题

发布于:2008-08-30 04:30:30 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
最近接了一个工程,一台无功功率补偿柜,用户系统电压690V,所选用的电容为额定电压800V 50KVAR 单相电容(此电容铭牌标明额定电流为58.1A) 一共12只电容,电容采用三角形接法.分成4组,由接触器控制.接触器出线端需配多大的线?我个人认为接触器电流应该为58.1*1.732=100.6292A,但此处系统电压达不到800V,实际工作的时候电容器是降容工作.实际工作电流应该比100A小,但到底小多少应该怎么计算?请知道的指教,先谢谢了.

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 首席技术官
    另外还要注意导线的绝缘耐压问题,很重要,若电压闪变较大,应该选择1KV等级的
    你这个是690V且很可能波动到720V

    [ 本帖最后由 yangfan19992001 于 2008-9-29 16:46 编辑 ]
    2008-09-29 16:05:29

    回复 举报
    赞同0
  • zhangyu966
    zhangyu966 板凳
    电容容量计算Q=314CU*U 电容器标注的容量是按照铭牌上的标定值计算,你把电压换成实际工作电压,就是该电压下的无功容量。
    2008-09-16 13:25:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 589 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

询35KV中置式柜体

请问那家能生产35KV中置式柜体,谢谢

回帖成功

经验值 +10