发布于:2008-08-30 04:30:30
来自:电气工程/成套电气设备
[复制转发]
最近接了一个工程,一台无功功率补偿柜,用户系统电压690V,所选用的电容为额定电压800V 50KVAR
单相电容(此电容铭牌标明额定电流为58.1A) 一共12只电容,电容采用三角形接法.分成4组,由接触器控制.接触器出线端需配多大的线?我个人认为接触器电流应该为58.1*1.732=100.6292A,但此处系统电压达不到800V,实际工作的时候电容器是降容工作.实际工作电流应该比100A小,但到底小多少应该怎么计算?请知道的指教,先谢谢了.
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句你这个是690V且很可能波动到720V
[ 本帖最后由 yangfan19992001 于 2008-9-29 16:46 编辑 ]
回复 举报
回复 举报