平时使用的通风空调风管,止回阀能代替防火阀吗?
平时使用的通风空调风管,止回阀能代替防火阀吗?
平时使用的通风空调风管上装有止回阀或防火阀:
火灾时,防火阀通过电动或易熔合金关闭,烟气不能再经风管流动
而止回阀在风机停止时也处于关闭状态,火灾时非消防风机当然是停止的啦。。。
只装止回阀,能代替防火阀吗?二者都装是否浪费?
发布于
2008-08-29 22:51:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
qinweichun
8.5.5 厨房、浴室、厕所等的垂直排风管道,应采取防止回流的措施或在支管上设置防火阀。 如果是住宅就设置个止回阀好了
2016-10-16 14:48:16
来自 PC
评论
举报
fine_2009
每次都头疼卫生间排气道放不放防火阀……
2012-06-15 22:03:15
来自 PC
评论
举报