发布于:2005-03-16 11:07:16
来自:建筑结构/地基基础
[复制转发]
问题交流:扩展基础及承台构造配筋
一.相关规范条文
1.《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002第1.0.4条“基础的计算尚应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010…的规定”
2.《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002第8.2.2条第3款“扩展基础底板受力钢筋的最小直径不宜小于10mm;间距不宜大于200mm,也不宜小于100mm”
3. 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002第8.5.15条第3款“承台的配筋,对于矩形承台其钢筋应按双向均匀布置,钢筋直径不宜小于10mm,间距不宜大于200mm;对于三桩承台,钢筋应按三向板带均匀布置,且最里面的三根钢筋围成的三角形应在柱截面范围内。承台梁的主筋除满足计算要求外,尚应符合《混凝土结构设计规范》GB50010-2002关于最小配筋率的规定,主筋直径不宜小于12mm,架立筋不宜小于10mm,箍筋直径不宜小于6mm”
4.《混凝土结构设计规范》GB50010-2002关于最小配筋率的规定(略)
二.问题
1.条形扩展基础构造配筋时是否需要符合《混凝土结构设计规范》GB50010-2002关于最小配筋率的规定?
2.柱下独立基础(扩展基础)构造配筋时是否需要符合《混凝土结构设计规范》GB50010-2002关于最小配筋率的规定?如果需要符合,锥形或阶梯形基础计算最小配筋面积用的混凝土截面面积如何确定?
3.扩展基础如果需要符合《混凝土结构设计规范》GB50010-2002关于最小配筋率的规定,其最小配筋率是要符合max(0.2%, 45ft/fy%)还是0.15%?
4.矩形承台和三桩承台是否需要符合《混凝土结构设计规范》GB50010-2002关于最小配筋率的规定
5.何为矩形承台?何为承台梁?
三.不同观点
1.因为扩展基础和承台都是混凝土构件,所以均应符合《混凝土结构设计规范》GB50010-2002关于最小配筋率的规定,扩展基础最小配筋率为0.15%。
2.根据《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002第1.0.4条、第8.2.2条第3款、第8.5.15条第3款的规定,对于扩展基础和矩形承台及三桩承台,不需符合《混凝土结构设计规范》GB50010-2002关于最小配筋率的规定,而应符合《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002关于其钢筋直径、间距及布置的规定;承台梁除应符合《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002关于其钢筋直径、间距的规定外,尚应符合《混凝土结构设计规范》GB50010-2002关于最小配筋率的规定max(0.2%, 45ft/fy%);承台梁特指二桩承台和多桩单排排列的承台。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报