18层纯住宅,有消防电梯前室,楼梯间是否设置消火栓
18层纯住宅,有消防电梯前室,楼梯间是否设置消火栓
如题,是否在消防电梯前室设置了消火栓,楼梯间就不用设置了,还是也要设置,设置双阀双出口的就可以了。
发布于
2008-08-29 17:53:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
马由
楼梯间不用设消火栓。
在对规范的专业讨论问答里提过这个问题。
在梯间设消火栓在使用上会影响梯间防火、防烟门的闭合。
但应注意的是,这里说的是梯间,而不是梯间前室,
你的情况应该是共用前室,在前室设双栓即可,如非共用,而是有独立的消防电梯前室,则消防电梯前室和楼梯间前室都应该设消火栓。
2008-08-31 21:25:31
来自 PC
评论
举报
1860163
除了消防电梯的消火栓不计入总数,其他只要能满足两只水柱到任意一点就可以了,不分楼梯前室和电梯前室了。你要是保守设计,就在消防电梯前室单独设置一个消火栓。其实我见过很多共用前室的也就一个双阀双出口消火栓,但是立管是两条的。
2014-03-04 10:46:04