土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 18层纯住宅,有消防电梯前室,楼梯间是否设置消火栓
如题,是否在消防电梯前室设置了消火栓,楼梯间就不用设置了,还是也要设置,设置双阀双出口的就可以了。

全部回答(12 )

  • 马由
    楼梯间不用设消火栓。
    在对规范的专业讨论问答里提过这个问题。
    在梯间设消火栓在使用上会影响梯间防火、防烟门的闭合。
    但应注意的是,这里说的是梯间,而不是梯间前室,

    你的情况应该是共用前室,在前室设双栓即可,如非共用,而是有独立的消防电梯前室,则消防电梯前室和楼梯间前室都应该设消火栓。
    2008-08-31 21:25:31 来自 PC 评论 举报
  • 1860163
    除了消防电梯的消火栓不计入总数,其他只要能满足两只水柱到任意一点就可以了,不分楼梯前室和电梯前室了。你要是保守设计,就在消防电梯前室单独设置一个消火栓。其实我见过很多共用前室的也就一个双阀双出口消火栓,但是立管是两条的。
    2014-03-04 10:46:04 来自 PC 评论 举报