求助:压缩机的疑难问题

发布于:2008-08-29 14:18:29 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
我公司现在也有一台曝光机上用来冷却用的压缩机经常出现压缩机高压保护报警,压缩机是水冷的,高压2.2mpa报警,低压0.2mpa报警,
压缩机还有一个电磁阀经常给压缩机泄压,压缩机在一开始使用的时候高压还可以,升到1.7左右就泄压回到1.5,但是慢慢的就升到2.2mpa去了。然后就报警停机了。
给压缩机冷却用的水是保持在11~13度之间。冷却水温度应该没什么问题的。
谁能帮我查找出问题吗?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • nitsu
    nitsu 沙发
    其一:泄压阀选型都是有容量的,可能泄压容量小于压缩机排气循环量.
    其二:高压高是问题原因,只有找到这个原因后才能考虑处理泄压阀问题.
    2008-09-09 09:38:09

    回复 举报
    赞同0
  • yzhchlan
    yzhchlan 板凳
    照楼主说的,应该是这个泄压阀有问题啊。本来1.7MPa时就泄压了, 为什么后来2.2MPa还不泄压?
    2008-09-08 09:16:08

    回复 举报
    赞同0