土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 请教关于高规的几个问题

请教关于高规的几个问题

发布于:2008-08-29 11:27:29 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
高层民用建筑设计防火规范第6.2.1对防烟楼梯间的设置进行了一些规定,要求楼梯间入口处应设前室、阳台、或凹廊,个人认为是 针对地上层而言,因为在首层可以直通室外,所以想请教一下我的第一个问题就是我的看法是否正确,在首层是否也必须设置前室?第二 个问题是:前室和楼梯间的门均应为乙级防火门,并向疏散方向开启,请问在如果在首层楼梯间直通室外,那么直通室外的门是否也应为 乙级防火门?感觉其应该和通屋面的门一样的,一般通屋面的门都不是防火门?第三个问题:第6.2.2.2对裙楼的楼梯间规定应设 置乙级防火门,并向疏散方向开启,请问在首层直通室外的楼梯间门是否也必须是防火门?我见过很多大型商场之类的,好像是商场进楼 梯间的门是防火门,楼梯间出室外的门一般都不是?第四个问题:第6.2.8地下室、半地下室的楼梯间在首层应采用耐火极限不低于 2小时的隔墙与其他部位隔开并直通室外,当必须在隔墙开门时,应为乙级防火门,当地下室与半地下室与地上层公用楼梯间时,应在首 层与地下室的出口,设置防火隔墙和乙级防火门隔开,并应有明显标志。请问如果地下室或半地下室与地上层不是共用楼梯间,那么地下 室在首层的出入口是否可不用乙级防火门?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • szjjsw
    szjjsw 沙发
    设置前室,安全出口应该直同室外
    2008-09-17 16:33:17

    回复 举报
    赞同0
  • hxh_2002
    hxh_2002 板凳
    谢谢!我也是这么认为的,但我们现在的项目就都是防火门?
    2008-09-01 11:24:01

    回复 举报