大家好我是一个新手,现在有个问题希望各位达人帮小弟解答。


我公司是一家生产施工升降机的厂家,现在客户按照国家规定使用4p漏电开关,漏电电流是30mA-50mA,但是如果使用此种漏电开关的话,立即会跳闸,我想问下是什么原因,另外我们公司的升降机有变频器。

国内其他品牌的施工升降机也是用的此类漏电开关,但是为什么他们能够正常使用,而我们的却不能正常使用呢,希望达人能指点迷津!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wineleven1980
    wineleven1980 沙发
    楼上的朋友你好 我想你说的应该是对的 我想进一步请教你 请问如何联系你?
    2008-09-02 10:00:02

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    变频器、进口AC-DC控制电源等电子设备,其内部装有抗干扰滤波器,电容器一端是接地的,上电时电容器在建立电场时,会有对地电流,使漏电开关跳闸。
    2008-08-29 11:45:29