土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 加压风井的问题

加压风井的问题

发布于:2008-08-29 09:59:29 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请问各位,我的加压送风井中每层都有一个梁横在中间,
这样会有什么问题?
局部阻力加大?造成噪声很大?
  • flier_01
    flier_01 沙发
    噪声倒还吧了
    发生火灾了谁理会那个
    主要是造成风井有效面积减少
    阻力增大
    挺不好的
    尽量让结构把那个梁调开吧
    不然把自己的风井调开
    要不就把井要大
    让风速很小
    2008-08-29 13:28:29