10KV开关柜双母线是如何运行的?
10KV开关柜双母线是如何运行的?
10KV开关柜双母线是如何运行的?其中两只隔离开关是如何切换双母线的,并且在不停电的情况下?谢谢。
发布于
2008-08-28 20:25:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
xinyi8032
如果双电源来自上一级不同的母线,就只能分裂运行并且不能够在不停电的情况下切换。
如果来自同一段母线只要相序相同,是可以并列运行,进行不停电切换的