土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助-温度传感器显示值跳动
传感器型号:TE6311M-1美国江森
输入类型:镍电阻1000欧姆
测量介质:空气
故障现象:测量值瞬间频繁跳动,幅度正负0.6摄氏度。
请各位大侠援助。

全部回答(2 )

  • xjw2006
    接线柱松动;接线接触不良;显示表故障;传感器故障.同意!
    2008-09-05 11:15:05 来自 PC 评论 举报
  • gj5789
    接线柱松动;接线接触不良;显示表故障;传感器故障
    2008-09-04 21:43:04 来自 PC 评论 举报