土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ YJV线2根185的是不是可以用240+120的代替啊

YJV线2根185的是不是可以用240+120的代替啊

发布于:2008-08-28 17:44:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我正做的一个工程,一个配电盘初步设计是一个端子接两根YJV185的线,我用手头的一根240的线和一根120的线代替是不是可以啊?(回路不长,从一个盘到另一个盘,只有35米)。为什么?根据欧姆定律来考虑应该是可以代替的啊,是不是还有其他的条件。比如交流啊什么的,请大侠们指点啊,小弟不胜感激。

[ 本帖最后由 suzi0809 于 2008-9-1 09:47 编辑 ]

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • gutaishui
    gutaishui 沙发
    我想问下为什么断路器保护无法实现啊,我也这么用过,运行了两年了吧,没什么问题
    2008-09-02 12:46:02

    回复 举报
    赞同0
  • xx_691214
    xx_691214 板凳

    :victory: :victory: :victory: :kiss: :kiss: :time: :time:
    2008-09-02 07:48:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2133 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

备用功率与预留功率有区别吗?急急急

请问高手,备用功率与预留功率有区别吗?在最终负荷计算的时候,我发现设计院无论是备用功率还是预留功率,均没有考虑到负荷当中。我个人觉得备用是不要考虑到计算负荷之中的,但是预留功率也不要考虑吗?或者是不是变压器的负荷率已经将预留功率考虑了啊?请高手指教一下,本人不胜感激。:handshake

回帖成功

经验值 +10