土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 冲霜的问题

冲霜的问题

发布于:2008-08-28 16:23:28 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
库房冷风机冲霜水量是怎么确定的,我手中的冷风机样本中没有产品所要求的水量。
请问各位是如何确定的,用来选水泵?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 喜羊羊
    喜羊羊 沙发
    V=0.035Ft
    V——冷风机融霜水量
    0.035——冷风机每平米冷却面积所需融霜水量
    F——冷风机冷却面积
    t——融霜延续时间
    2011-01-14 10:30:14

    回复 举报
    赞同0
  • toregood
    toregood 板凳
    表达不清淅,建议用图片说明
    2008-08-29 17:18:29

    回复 举报
    赞同0